  • Hallo Leute,
    ich muss eine Ausarbeitung in Technik schreiben. Die ist auch fertig jetzt wollte ich nur kurz fragen ob jemand die sich mal kurz durch liest und mir Tipps geben könnte bei der Formolierung. Ist echt super wichtig für mich.

    Danke schon im Vorraus


    Schleifenimpedanz

    Die Schleifenimpedanz ist die Summe aller Impedanzen einer geschlossenen Strombahn die bei einem Isolationsfehler in einem elektrischen
    Betriebsmittel vom Fehlerstrom durchflossen wird. Der Fehlerstrom zur Ermittlung der Schleifenimpedanz besteht aus:
    -->der Stromquelle unter Berücksichtigung des Innenwiderstandes.
    -->dem ungeerdeten aktiven Leiter, in IT-Systemen ist der Rückleiter immer der geerdete Schutzleiter, in TN-Systemen der PEN-Leiter mit
    seinen Parallelverbindungen über die Erdungsanlage bzw. über das Potentialausgleichssystem. In TT-Systemen sind die elektrischen Betriebsmittel mittels
    Schutzerdungsleiter unmittelbar geerdet, oder mit dem Anlagenerder der Verbraucheranlage verbunden.


    Messung der Schleifenimpedanz

    Nach der Errichtung einer Niederspannungsanlage ist unter anderem eine Messung der Schleifenimpedanz mit Netzfrequenz zur Kontrolle der Abschaltbedingungen
    durchzuführen. Diese Messungen nach DIN VDE 0100-600:2008-06 ist insbesondere gefordet wenn der Schutz bei indirektem Berühren durch automatische
    Abschaltung mittels Überstromschutzeinrichtungen auszuführen.


    Messgeräte

    Es gibt viele Arten von Messgeräten der unterschiedlichsten Herstellern

    Dies sind Besonderheiten und Kreterien für die passende Auswahl:

    -->Tragbare Ausführung für den mobilen Einstaz
    -->ausreichend hoher Messstrom- abhängig von der zu messenden Anlage
    -->Messung in 2 Leiter- oder 4 Leitersystemen
    -->Messung im Laufendem Betrieb der Anlage
    -->direkte Berechnung des zu erwartenden Kurzschlussstromes

    Berührungsspannung

    Als Berührungsspannung wird eine elektrische Spannung bezeichnet die ein Körper bei Berührung überbrückt.
    Eine andere Form der Berührungsspannung ist die Spannung, die an einem Körper auftritt, wenn er vom Stom durchflossen wird.
    Sie bewirkt das ein elektrischer Stom durch den Körper fließt. Ist dieser Köper ein Lebewesen,kann eine zu hohe Berührunsspannung
    einen lenensgefährlichen Elektrischen Schlag verursachen.
    Bei einer Wechselspannung,im Gegensatz zu einer Gleichspannung, besteht das zusätzliche Risiko eines tödlichen Herzkammerflimmerns.
    So ist bei ihr bereits eine niedrige Berührungsspannung lebensgefährlich, da bei der Frequenz der Stromnetzes von 50 Hz ein Herzkammerflimmern ab einer
    Stromstärke von 0,01A auftrten kann.
    Bei einem gesunden Erwachsenen Menschen geht man von einer Berührungsspannung von 50V (Wechselspannung) oder 120V (Gleichspannung) von einer Gefährlichen
    Situation aus. Bei Kindern und Nutztieren ist die Berührungsspannung nur auf maximal 25V (Wechselspannung) oder 60V (Gleichspannung) festgelegt.

    Bei elektrischen Geräten und Anlagen unterscheidet man:
    -->Dirketes Berühren
    Das Berühren aktiver Teile, die im normalen Betrieb unter Spannung stehn
    -->Indirektes Berühren
    Das Berühren von Teilen, die durch Fehler unter Spannungstehen (Fehlerspannung, z.B. wenn ein Außenleiter mit dem Gerät verbunden ist

    RCD

    Die Internationale Bezeichnung lautet RCD, das ist eine Abkürzung und steht für: Residual Current Protective Device (Fehlerstromeinrichtung)
    FI-Schutzschalter gewöhnlicher Bauart haben die Aufgabe, Betriebsmittel innerhalb einer Zeit von 0,2 bzw. 0,4s allpolig abzuschalten,
    falls durch einen Isolationsfehler eine gefährliche Berührungsspannung auftritt.
    Die tatsächliche Abschaltzeit kann oftmals erheblich kürzer sein, da diese vom Stromanstieg pro Zeiteinheit und von dem Auslösestrom abhängig ist.
    Diese Art von Schutzeinrichtung bietet einen besonders hohen Schutz gegen einen gefährlichen elektrischen Schlag.

    Funktion
    Die aktiven Leiter (L1,L2,L3,N), die vom Netzt zu dem Verbraucher führen werden durch einen Summenstromwandler geführt.
    Liegt kein fehler vor, so ist die SUmme der Ströme in den Leitungen gleich null.
    Deshalb haben sich auch alle magnetischen Wechselfelder,die die Leiter umgeben, gegenseitig auf.
    In der Ausgangswicklung des Summenwandlers wird keine Spannung induziert.
    Der elektromagnetische Auslöser schaltet den RCD-Schutzschaler allpolig ab.
    Mit der Prüftaste kann ein Fehler simuliert werden.
    Wichtig hierbei, damit kann nur das Auslösen geprüft werden nicht aber die Wirkasamkeit des Schutzsystems.

    Besodere Schutzeigenschaften

    RCD-Schutzschalter biten auch Schutz gegen Brände die durch Erdfehlerströme entzündet werden.
    Durch den RCD können auf Grund der geringen Auslöseströme von 10mA bis 500mA anderen Schutzmaßnahmen gewährleisten.
    Weiterhin bitetder RCD mit einem Bemessungsdifferenzstrom von 10mA bis 30mA auch Schutz gegen direktes Berühren.

    Erdungswiderstand

    Der Erdungswiderstand ist der elektrische Widerstand zwischen den Anschlussklemmen eines Erders und dem Erdreich.
    Der Erdungswiderstand ist eine sehr wichtige Kenngröße eines Erders und sollte im Regenfall möglichst klein sein.
    Im Bereich von Niederspannungsanlagen mit geerdeten Sternpunkten führt der nicht betriebsmässige Strom gegen Erde zu einer Auslösung der Schutzeinrichtung
    wie z.B. einer Sicherung, Leistungsschutzschalter oder RCD.
    Die Größe des Stomes wird unter anderem durch den ERdungswiderstand bestimmt.

    Der Widerstand eines Erders setzt sich im wesentlichen aus drei Komponenten zusammen:
    -->Widerstnd der Erdungselektroden,der Anschlussleitung und der Verbindungselemtnte. DIese Widerstände sind meistens vernachlässigbar,
    sofer die Verbindungselemente gut befestigt sind, da ddie Bauteile üblicherwise aus gut leitenden Metallen bestehen.
    -->Übergangswiderstand zwischen Erdungselektrode und umgebenden Erdreich.
    Dieser hängt von der Größe der Oberfläche der Erdungselektrode und von ihrer Beschaffenheit ab.
    Die oberfläche der Erdungselektrofe sollte frei von schlecht leitenden Stoffen wie Farbe oder Fett sein,
    möglichst groß sein und einen festen Kontakt zum umgebenden Erdreich haben.
    -->Elektrische Leitfähigkeit des unmittelbar umgebenden Erdreichs. Diese hängt stark von der Widerstand als freuchtes und lehmiges Erdreich.

    Messung des Erdungswiderstands
    Zur Messung des Erdungswiderstands gibt es mehrer verschidene Verfahren.
    Wichtige Hilfsmittelsind dabei Erdspieße als Hilfserder und SOnden sowie Stromzangen zur Einspeisung und Messung der Erdstöme.